ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-22 16:54
客户第一次用三菱伺服,选择的是MR-A-100AG-KH003 + HF-SN102J-S100
由于不清楚日系伺服都是三相200V供电,误接了3相380V,送到我处检测。

拆开驱动器仔细观察电路板,没有明显烧坏痕迹。
抱着侥幸心理通上单相220V,报AL E6。电源没坏?
短接紧急停止(EMG),LSP(正转行程限位),LSN(反转行程限位),通上24V电 13号脚(负) 1号脚(24+)
再通电,不报警了。380V没烧坏?
调到点动模块,按正转,电机狂抖,报AL 31(过速)。断电上电,再点动,这次反转,电机转动。
一方面感觉伺服是好的,一方面怀疑为什么点动正转会报警?
时间已经很晚了,送走客户,明天再试。

第二天6-22,大家都过端午放假了,我到公司再试试。
搞了一个FX2N-16MR-001、FX2N-2DA,编了一段程序。
PLC开机后,前5秒无动作,后5秒使能,接通正转,给1V电压,过5秒2V,再过5秒4V,再过5秒8V,无限循环
编好程序,接好线,再检查
上电,PLC运行,5秒过去,伺服转。但速度不对,很快,3300转!
昨天点动反转的时候,也是3300转!
这个伺服电机的额定转速是2000转,最大转速是3000转,瞬时极限是3450转。
我才给了1V电压啊,接下来,不管是2V,4V,8V,都是这个速度。
感觉奇怪了,是不是24V串进信号里去了,反复测量,都没问题。
不断实验发现,只接SON,不接正反转,不给电压信号,一样3300转。

难道驱动器还是坏了?供电3相220V错接成3相380V,理论上坏的应该是电源部分,信号部分不应该坏呀。
实在没办法,只能把PLC这些线又拆掉,只接最简单的信号电源,和短接正反限位急停。
用电脑调试,先用Setup154C把参数清零。再点动,依然是正转报警,反转3300转。

后来我想,客户的UVW会不会接错了?于是测量了一下,果然接错了,三相都错了。
纠正了UVW以后,再测试,一切正常。

绕了很大的弯路,以后调试伺服的时候,要记得这些很简单的地方,L1,L2,L3,U,V,W,接地,这些都是最基本的。但往往被人忽视。我花了二个多小时一直在检查控制部分和编程序,翻说明书。却没想到是UVW接错了。

同时还证明了一点,MR-E的伺服还真耐折腾,这样搞半天,还能用~ ~ ~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+10(zyfzxh) 感谢!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    wangliwen
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2010-06-27
    最后登录: 2019-10-26
    查看wangliwen的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-09-21 23:34
    经验之谈啊!保贵。