全看
|
小
中
大
刚改了一个FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的继电器取下来,再把对应点连到端子上,串了2K电阻,频率令人满意,能上到90K,实验了20多分钟,从驱动器接收的脉冲数目来看,脉冲数没有丢失。可惜好景不常,烧坏了一个083AG芯片(板子上一共3个,分别控制24路继电器线圈),现在只要PLC上电Y4~Y7继电器就会吸合,脉冲也发不出来了。请教各位大侠,是否应该加高速光耦(或者晶体管)?附件是程序
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新编辑 ]
附件:
MAIN.pdf
(79 K) 下载次数:62
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
juliygc
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
274 点
下载积分:
801 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2009-04-21
最后登录:
2024-06-05
查看juliygc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-22 17:39
全看
|
小
中
大
我观察了一下FX1N-60MR上的其它2片083AG芯片,虽然芯片名称一样,但是芯片代号是喷码的那一种。而Y0、Y1这一片像是刻上去的,多谢ymmfa提醒。还得请教一下,不知我的接法是不是有问题,我用万用表测量了一下,也就是10mA的电流。这么小的电流都损坏了芯片,再换一片也还是不敢用。我的这个PLC刚好坏了4个继电器,分别是Y11、Y12、Y16和Y21,我把Y0~Y3这4个换给Y11、Y12、Y16和Y21,这样才想发些脉冲看看的。没想到,芯片坏了,现在Y4~Y7也没法用了,因为Y4~Y7和Y0~Y3是一块芯片控制的。站长是否建议加高速光耦?还是加大电阻?
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 17:49重新编辑 ]
分享
juliygc
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
274 点
下载积分:
801 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2009-04-21
最后登录:
2024-06-05
查看juliygc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-06-22 21:46
全看
|
小
中
大
用MT的除了输出脉冲之外,其余的输出是不是还要加小型继电器?线圈电压也只能是30V以内;如果用MR改的话,输出就不用加小型继电器了,并且可以带220V的负载,盘面省了不少东西和接线,你认为哪个更好呢?
分享
juliygc
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
274 点
下载积分:
801 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2009-04-21
最后登录:
2024-06-05
查看juliygc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-06-23 18:33
全看
|
小
中
大
今天拆了一个fx3u-32mt的y10~y17一组083AG换到fx1n-60mr的y0~y7上了,实验结果很满意,脉冲频率轻松上到200K,驱动器接收正常。这样这个1n的plc可以控制2轴伺服了,比3u的输出脉冲还要高一倍。今天顺便试了一下3u的,频率可以到120K,再高点驱动器接收的脉冲数就有出入了,看来这个3u也只能用到100K。