juliygc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 274 点
下载积分: 801 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-04-21
最后登录: 2024-06-05
查看juliygc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-22 16:30
刚改了一个FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的继电器取下来,再把对应点连到端子上,串了2K电阻,频率令人满意,能上到90K,实验了20多分钟,从驱动器接收的脉冲数目来看,脉冲数没有丢失。可惜好景不常,烧坏了一个083AG芯片(板子上一共3个,分别控制24路继电器线圈),现在只要PLC上电Y4~Y7继电器就会吸合,脉冲也发不出来了。请教各位大侠,是否应该加高速光耦(或者晶体管)?附件是程序
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新编辑 ]
附件: MAIN.pdf (79 K) 下载次数:62
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2025-01-08
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-22 21:49
引用
引用第4楼juliygc于2012-06-22 21:46发表的  :
用MT的除了输出脉冲之外,其余的输出是不是还要加小型继电器?线圈电压也只能是30V以内;如果用MR改的话,输出就不用加小型继电器了,并且可以带220V的负载,盘面省了不少东西和接线,你认为哪个更好呢?

只要负载在允许的电流范围内是可以直接驱动负载的,我从不外接继电器。要是驱动交流负载就没办法还是要加个继电器了。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗