楼主  发表于: 2012-06-22 16:30
刚改了一个FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的继电器取下来,再把对应点连到端子上,串了2K电阻,频率令人满意,能上到90K,实验了20多分钟,从驱动器接收的脉冲数目来看,脉冲数没有丢失。可惜好景不常,烧坏了一个083AG芯片(板子上一共3个,分别控制24路继电器线圈),现在只要PLC上电Y4~Y7继电器就会吸合,脉冲也发不出来了。请教各位大侠,是否应该加高速光耦(或者晶体管)?附件是程序
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新编辑 ]
附件: MAIN.pdf (79 K) 下载次数:62
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16748 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-22 17:28
可以改。最好只改Y0,Y1。

但这个能支持高速脉冲的晶体管,不好买到,市场上卖的一般只能到20K。

最好是用坏的1S/1N/3G/3U的MT的PLC上拆Y0,Y1下来。这两个是特殊的。

按这种改法,100K可以用很久。
本帖最近评分记录: