卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10437 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-18
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-19 16:44
请教各有:容量250KVA的三相电力变压器能超多少负荷长期运行吗?
相信自我!
jimmy28cn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 334 点
下载积分: 965 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-04-21
最后登录: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-20 17:08
我公司干变1000KVA以前超10%没问题,但有空调环境温度在24度且将散热风机强制打开。没有好的周围环境最好不超,如果超也只能短时超一下。