请教各有:容量250KVA的三相电力变压器能超多少负荷长期运行吗?
相信自我!
分享
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
492 个
工控威望:
727 点
下载积分:
466 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2008-06-06
最后登录:
2024-11-18
查看hsl200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-19 16:49
全看
|
小
中
大
1、这个哥不清楚,但哥以前做过一个惊人的决定。公司有2台2000KVA的变压器,由于限电,被供电局远程停了一台。哥就用一台变压器带全车间的设备。3小时以后 感觉变压器发热量惊人,油位明显升高,甚至溢出了,但没有烧坏,依旧可以使用(到目前也在正常使用)。『备注:至少超载运行了6-8小时』
2、对于干式变压器,允许超载2倍额定功率,至于具体允许超载多长时间,建议看说明书或手册;
3、250KVA 这个容量很小哦。
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。