求助
FX3U可编程控制器(基本单元·晶体管输出) 可以独立控制三轴脉冲

FX3U-2HSY-ADP可以独立控制二轴脉冲

FX3U可编程控制器(基本单元·晶体管输出  +   一台FX3U-2HSY-ADP 能控制几轴脉冲啊?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 18:47
FX3U-2HSY-ADP会占用Y0 Y1。所以用它没意思,增加不了控制轴的数量。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-19 20:52
2个FX3U-2HSY-ADP 可以替代原来的Y0-Y7,实现4轴控制,是差分驱动,
没实际意义,不如加个1PG实惠
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-19 21:26
具体的可以去看看它的手册
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-20 22:06
FX3U-2HSY-ADP用在继电器输出的PLC上,差动输出