各位大虾们:
    小弟正在调试一台18.5kw风机,用一台同容量三菱变频器带,设置完一切基本参数后(减速时间射到了30s!),然后停机时报oL(失速防止,过电压),求解啊!!
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 15:29
估计风机的惯性太大了,一种方法延长减速时间,另一种加刹车电阻,具体阻值和功率见变频器手册。
楼主留言:
感谢