各位大虾们:
    小弟正在调试一台18.5kw风机,用一台同容量三菱变频器带,设置完一切基本参数后(减速时间射到了30s!),然后停机时报oL(失速防止,过电压),求解啊!!
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 17:11
据经验不加放电电阻的,,这功率要设置减速时间为90S左右和先刹车再起动.......