用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC步进指令问题点
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
duoduo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
204 点
下载积分:
2775 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2011-11-24
最后登录:
2024-04-01
查看duoduo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-19 12:13
只看楼主
|
小
中
大
使用状态器S20和S21时,S20下面的程序输出指令使用了SET Y1,当时状态从S20转到S21时,SET Y1是否能自动复位,还是保持输出状态,请教各位大虾。
分享
94114602
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
225 点
下载积分:
3480 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2012-03-22
最后登录:
2024-07-24
查看94114602的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-19 12:29
只看该作者
|
小
中
大
不能
保持输出状态
分享
sanyueliuxue
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
144 点
下载积分:
1348 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2011-07-03
最后登录:
2016-04-25
查看sanyueliuxue的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-06-19 13:04
只看该作者
|
小
中
大
不能,只能你自己在21步自己rst
分享
侯宝
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
305 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2012-06-11
最后登录:
2014-10-22
查看侯宝的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-06-19 14:06
只看该作者
|
小
中
大
试试看就行了
分享
chuguang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
190 点
下载积分:
494 分
在线时间: 64(小时)
注册时间:
2009-07-05
最后登录:
2024-08-22
查看chuguang的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-06-19 18:13
只看该作者
|
小
中
大
仍旧保持输出,只有用RST Y1才复位
分享
秋后一点水
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
331 点
下载积分:
7547 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2012-05-17
最后登录:
2020-07-03
查看秋后一点水的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-06-19 21:21
只看该作者
|
小
中
大
如果下面没有程序改变y1的状态的话,会继续保持的!
分享
qiang2751290
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
892 点
下载积分:
463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间:
2012-06-03
最后登录:
2024-05-27
查看qiang2751290的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-07-13 18:15
只看该作者
|
小
中
大
set 了必须RST才可以
分享
lf594390325
学无止境
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1312 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2012-05-08
最后登录:
2022-10-08
查看lf594390325的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-07-13 19:33
只看该作者
|
小
中
大
不用rst y1就一直会保持下去,要下一步复位就不要用set y1,用out y1就行了
分享
huangyuehua
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
152 个
工控威望:
340 点
下载积分:
456 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2007-06-10
最后登录:
2020-02-28
查看huangyuehua的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-07-16 11:29
只看该作者
|
小
中
大
不能
保持输出状态
分享
yunaiguo
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
147 点
下载积分:
2404 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2012-07-20
最后登录:
2012-10-19
查看yunaiguo的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-07-20 19:49
只看该作者
|
小
中
大
用了SET,就必须用Rst复位
分享
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
989 个
工控威望:
1145 点
下载积分:
18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2009-05-29
最后登录:
2024-10-27
查看zsh340的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-07-21 08:23
只看该作者
|
小
中
大
如果没有复位的话,SET Y1一直保持,无论到哪一步。直到遇到有复位指令时才会复位。
这些最基本的规则手册上说得很详细。楼主多看看手册吧。自已也动动脑筋,不要衣来伸手的心态、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
分享
chengfan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
167 点
下载积分:
1433 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-07-13
最后登录:
2012-10-15
查看chengfan的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-07-21 09:12
只看该作者
|
小
中
大
有SET就必须用RST来复位,不能自动解锁的
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC步进指令问题点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问