比如台达伺服 电机转一圈为10000个脉冲 我电子齿轮比是60/1这个60/1是什么意思  这时候电机转一圈又要多少个脉冲 这时的脉冲当量怎么算     各位  帮忙解答一下   谢谢了
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 11:46
根据台达的手册来看你的电子齿轮比是60:1,那么命令端应该是10000/60大约167个脉冲一圈。