各位大侠:
     现我公司有2台“德玛”牌的变频器,分别带2台电机,电机是1。5KW,三角形接法是220V,6。4A,   星形接法是380V,3。7A。  但现在有一台变频器老是显示:AOL,电机停转。我测电流一台是3A左右,这台不正常的是7A左右。我把不正常驻的那台空载测电流也是6。5A,电机又没问题。现在小弟不明白的是:二台一样的电机,一样的变频器,变频器设定的是一样的参数。这什么二台电流不一样,所带负载也是一样的。跪求指点。顺便补充:2台电机接法都是三角形。2台变频器接线也都一样。什么都一样,为什么最流不一样,用了二年了,以前不会出现老停转现象。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-15 09:51
你认为电机没有问题是怎样确定的?你可以把两天电机(或者变频器)交换试一下,或者报警的电机不用变频器运行是否正常。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-15 11:21
这样看来变频器有问题了,估计IGBT出问题了。