宋正伟
心中的原风景
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 258 点
下载积分: 119991 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2012-01-02
最后登录: 2024-12-27
查看宋正伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-15 09:41
各位大侠:
     现我公司有2台“德玛”牌的变频器,分别带2台电机,电机是1。5KW,三角形接法是220V,6。4A,   星形接法是380V,3。7A。  但现在有一台变频器老是显示:AOL,电机停转。我测电流一台是3A左右,这台不正常的是7A左右。我把不正常驻的那台空载测电流也是6。5A,电机又没问题。现在小弟不明白的是:二台一样的电机,一样的变频器,变频器设定的是一样的参数。这什么二台电流不一样,所带负载也是一样的。跪求指点。顺便补充:2台电机接法都是三角形。2台变频器接线也都一样。什么都一样,为什么最流不一样,用了二年了,以前不会出现老停转现象。
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-16 12:22
两台电机对调,试一下,就知道是变频器有问题、还是电机有问题