楼主  发表于: 2012-06-12 22:20
我们现在有个旋转台,是多段速控制的,PLSV,0.3秒16000速度,0.2秒12000,碰到90度位置就减到0,现在只能很慢的转,转90度大约要1秒,现在要提高到转90度用0.5秒样子,可以转动频率提高了,到了限位传感器刹不住车,会多走,有什么好办法吗,

比如 加两个限位开关,60度位置加一个?
请大伙支架啊
zxywkq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 325 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2008-10-18
最后登录: 2024-10-22
查看zxywkq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-13 18:19
这种问题往往设及电机加减速的问题,你可以从这方面下手,如果是伺服或步进电机,可通过脉冲来加减速,如果是普通电机可通过变频器来加减速