  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63496 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-21
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,变频器带一10KW水泵,变频器一启动,配电室跳闸。测水泵正常,撤掉水泵,变频器正常。大家给分析一下原因。谢谢
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-11 18:55
有以下五个方案:1,换电机;2,换变频器;3,换开关(是漏电断路器还是小型断路器);4,换电缆;5,以上全换
xcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2014-06-11
查看xcw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-11 21:44
楼上哥们儿就是牛啊
上班=上坟
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-07-21
最后登录: 2018-02-19
查看长城电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-11 22:09
应该是水泵的事,我遇到过这样的事情,换了台水泵就行了,现在的电机市场,一个字“乱”
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-11 22:24
电机工频运行是否正常?变频器故障记录是什么短路、缺相、过电流、接地?变频器前是否有漏电断路器?变频器前一般是不能有漏电断路器的。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
遗忘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-04-23
最后登录: 2013-07-30
查看遗忘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-11 22:30
变频器故障显示是什么,参数是否调正确了?
sange1966
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2013-08-28
查看sange1966的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-11 22:31
直接查电机相间和对地阻值。
luohe0
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 365 点
下载积分: 54577 分
在线时间: 809(小时)
注册时间: 2012-04-18
最后登录: 2024-11-21
查看luohe0的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-11 22:34
换开关就是了,可能小了
676866
人非圣贤,孰能无过!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 1323 点
下载积分: 695 分
在线时间: 709(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-11-22
查看676866的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-12 01:30
变频器没任何报警吗???
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-12 07:40
测量水泵正常,但是运行不一定正常,可能是水泵问题居多。
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 499 个
工控威望: 2971 点
下载积分: 76266 分
在线时间: 764(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-23
查看始终如一的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-12 08:05
4楼说的很明白了
496968986
就做更好的!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2017-07-02
查看496968986的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-12 08:27
1、可能是开关选的太小了,换一个电流大点的。
2、也水泵的连接的问题。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go