楼主  发表于: 2012-06-11 11:01
这个基本上来说,我是先例发这个源码的,也有不少弄IAI的人找我咨询,
我现在公布这个程序,这个是无限点的,直接数据指定模式,就是控制点数
无限制,只要你的PLC够强大,和你编程够灵活,本程序我限制在96个点数,
96个位置点都是通过示教来确定的,可以看卡我的示教程序哈,很简单,
用的变址功能。另外,需要讨论IAI的可以找我本人,要修改IAI的控制参数,
比如IAI出厂的速度限制在300MM/S,我可以取得权限改为其他任意值。
比如2楼的图2,出厂值速度限制在300,我改成400了,客户的需求。


这个是Q00J的PLC与IAI 的 robonet网关CCLINK总线通讯 X/Y/Z三轴控制,
还有注释哦,都是加上去的,触摸屏我是不会传的,也不要找我要。这个与
触摸屏无关,再说我这个也是一个项目,不能传触摸屏。

不可以传附件,我个汗啊
IAI  robonet的使用说明书
ROBONET_STARTUP_MAINTENANCE(MJ0181-1A)-E.part1.rar (2000 K) 下载次数:2017
ROBONET_STARTUP_MAINTENANCE(MJ0181-1A)-E.part2.rar (2000 K) 下载次数:1616
ROBONET_STARTUP_MAINTENANCE(MJ0181-1A)-E.part3.rar (2000 K) 下载次数:1610
ROBONET_STARTUP_MAINTENANCE(MJ0181-1A)-E.part4.rar (2000 K) 下载次数:1489
ROBONET_STARTUP_MAINTENANCE(MJ0181-1A)-E.part5.rar (2000 K) 下载次数:1508
ROBONET_STARTUP_MAINTENANCE(MJ0181-1A)-E.part6.rar (844 K) 下载次数:1324      
IAI修改软件:
IAI修改软件.rar (674 K) 下载次数:1899
[ 此帖被gys19830912在2012-10-28 14:49重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一米光) 好好好!!!!
  • 下载积分:+5(ymmfa) PDF文件过大,可以分卷压 ..
  • 欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688
    evanzheng
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 4278 分
    在线时间: 185(小时)
    注册时间: 2010-02-27
    最后登录: 2024-11-05
    查看evanzheng的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-08-21 18:38
    改了IAI出厂速度最高值,只会让你的东西减少使用寿命而已。没有任何好处,因为你改成400就已经吃掉了原厂设计的安全冗余。千万别自以为是,
    [ 此帖被zyfzxh在2020-12-18 08:12重新编辑 ]
    evanzheng
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 4278 分
    在线时间: 185(小时)
    注册时间: 2010-02-27
    最后登录: 2024-11-05
    查看evanzheng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-08-23 15:12
    说笑呢,我想请问为什么IAI原厂要设置最高速300???? 人家原厂有计算过机械及电机各方面参数所得出最佳限制速度值,如果人家不计算这些参数设置限速值的话完全可以直接标注400就好了啊  那样人家还可以多卖点钱。 不要把什么东西都往死里用,以为速度越快越好。 你知道IAI生产出来一台电动缸需要计算,测试多少项目及参数才会推出市场吗? 你把它的限速调至400 这样就改变了IAI出厂时所标注的所有技术参数: 扭力,载重,电流,精密度等等。 特别是扭力及载重,速度超过了原厂设定的值 导致电机扭力下降从而导致载重量变小。 或许你在普通设备上显示不出来,但如果你的设备是精密度很高的设备上就会体现出来了  例如:晶圆切割设备,晶圆封装设备等等。
    evanzheng
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 4278 分
    在线时间: 185(小时)
    注册时间: 2010-02-27
    最后登录: 2024-11-05
    查看evanzheng的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-25 22:41
    扯? 你可以致电IAI原厂看看啊? 之前IAI日本工程师给我们上课有提到这些问题,日本工程师明确指出不要改动内部限速值。 楼上的你若不信可以打电话问问原厂啊。 你知道为什么市面上的设备用的传动电机都会加大1P功率吗? 本可以1P电机就可以传动的  设计时会选用1.5p电机,这就是考虑安全冗余的问题。 你到底有没有设计过自动化设备啊? 在公司里做维修 改改设备程式是没有用的,要学习设计,系统架构。