qiyun0528
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qiyun0528的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-23 13:39
控制要求:一个一拖二的水泵用一个变频器控制,能5个小时自动切换一台电机,现在用时间继电器控制的原理图如下,看看是否合适,用了一个循环时间继电器(HHS3R这种型号),和两个普通的时间继电器,大家还能想到更好的办法吗?  不用PLC的 
附件: 交替电路图.zip (51 K) 下载次数:336
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-24 22:27
图片:
我觉得最简单的交替运行如这个图,其他的你自己看着办,希望能帮助你
[ 此帖被sunsongfang在2012-02-24 22:34重新编辑 ]
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-26 21:20
回复楼上的.  
用时控开关设定是方便的,但在实际使用时是不方便的,因为时控开关是按照每天设定的时间来工作的,但我们也许今天3点半开始工作,明天也许1点05分开始工作,那样你每天要修改设定的时间