图片:
最近开始研究编码器计量长度的问题,不是很懂,自己也研究有一段时间了,结果不怎么好

控制要求是这样的,开始记数,设数,然后动作,就拿压瓦机来说,到达一定长度之后就切断,然后继续走

我现在以前能显示C251的当前值,可以算出长度,结果在触摸屏上设置数的时候不能设上

求各位高手们告诉小弟下,不胜感激!

在线等。。。

PLC三菱FX1S,触摸屏三菱G10

PLC程序如下
[ 此帖被lidanguofeng在2012-06-08 15:20重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27951 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-29
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-09 09:05
程序第一行C235设置值可改成K32767
程序第三行用的是32位的乘法,地址重叠
程序第四行用的32位的除法,地址重叠触
摸屏输入要用数字输入元件
楼主留言:
可以给我写下程序吗,什么32位16位的我不太懂,还有地址重叠是什么意思
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27951 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-29
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-09 13:00
程序很简单的,看一下手册上高速计数器的用法就可以了,再将计数器当前值和设定值比较,条件满足时切刀动作并将计数器清零,
然后循环,本论坛有很多程度可以参考的   8楼的就是个不错的程序!
楼主留言:
嗯,谢了