图片:
最近开始研究编码器计量长度的问题,不是很懂,自己也研究有一段时间了,结果不怎么好

控制要求是这样的,开始记数,设数,然后动作,就拿压瓦机来说,到达一定长度之后就切断,然后继续走

我现在以前能显示C251的当前值,可以算出长度,结果在触摸屏上设置数的时候不能设上

求各位高手们告诉小弟下,不胜感激!

在线等。。。

PLC三菱FX1S,触摸屏三菱G10

PLC程序如下
[ 此帖被lidanguofeng在2012-06-08 15:20重新编辑 ]
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-08 14:42
既然你可以换算出长度了,那么再比较一下,这个长度跟你设置的长度一样时,就输出切断不就OK了?
触摸屏上,不知道你用什么触摸屏,下面是维纶触摸屏,你要点:数值输入  比如 D5
你换算出来的长度跟你输入的D5比较就可以。

楼主留言:
触摸屏是三菱G10的,现在是设置不上数字,选的是数值输入,对的是D,然后在触屏上设置的时候直接就显示0,不管你怎么设置都是0
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-08 18:48
特意下载了三菱触摸屏软件,安装后测试,可以输入数据的啊!




不知道你是怎么设定的。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-09 20:03
这个程序我还没仔细看,确实如9楼所说,地址重叠
把D0改为常数 K32767
D1 不改
D2改成 D5
D3改成D10
(用不完的寄存器D,浪费几个无所谓,万一要插入几个,也方便)

虽然程序有问题,但这不影响 触摸屏数据输入问题! 不知道楼主是如何编的触摸屏程序。可以把程序传上来。
楼主留言:
触摸屏D3显示数值,D5输入,然后和D3的数值进行比较,是32位的比较指令,就这样了,结果D5输入的时候就输入不进去,一直显示的是0
活到老学到老:还有 8  分没学到