今天客户那边更我说,之前给他们做的操作台,现在只要一上电所有的灯都亮了(运行灯,自动灯,故障灯) 只是亮度是微弱的, 但是再断电的话 灯依然是亮的, 这我就不理解的,按理说他们没有外接电源,这到底是怎么回事啊
分享
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-22 21:29
只看该作者
|
小
中
大
不要那么计较,亮就亮吧,又不影响什么
这种现象我经常见到
分享
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
787 个
工控威望:
5312 点
下载积分:
15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2011-12-21
最后登录:
2020-05-31
查看zmy450365的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-02-22 21:32
只看该作者
|
小
中
大
操作台接地值越少越好
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-02-22 21:34
只看该作者
|
小
中
大
不是我计较 客户计较啊
分享
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
787 个
工控威望:
5312 点
下载积分:
15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2011-12-21
最后登录:
2020-05-31
查看zmy450365的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-02-27 20:48
只看该作者
|
小
中
大
操作台接地不好
分享
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
741 个
工控威望:
8138 点
下载积分:
4150 分
在线时间: 815(小时)
注册时间:
2007-11-02
最后登录:
2024-10-22
查看thawless的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-02-27 20:53
只看该作者
|
小
中
大
可能是零线断了或接触不良
分享
ljb6688
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1790 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
113419 分
在线时间: 1928(小时)
注册时间:
2009-12-08
最后登录:
2024-11-01
查看ljb6688的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-02-27 21:13
只看该作者
|
小
中
大
地线和零线接触在一起了
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件
分享
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
264 个
工控威望:
391 点
下载积分:
1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2011-01-01
最后登录:
2024-10-24
查看jiangzhuang的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-02-27 21:19
只看该作者
|
小
中
大
不是感应电的问题,我估计是等电位的问题!!!只供参考!期待更好的答案
分享
tmd
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
256 点
下载积分:
471 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2010-05-05
最后登录:
2019-04-07
查看tmd的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-02-27 21:59
只看该作者
|
小
中
大
应该是哪根线跟相线有点导通
分享
453317226
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
123 点
下载积分:
597 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2011-09-25
最后登录:
2012-12-20
查看453317226的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-02-27 22:10
只看该作者
|
小
中
大
把操作台重新接地、还有解释换一种灯
分享
豆豆哥
每天向前一小步,一年一大步。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
124 个
工控威望:
268 点
下载积分:
3106 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2012-02-13
最后登录:
2020-12-03
查看豆豆哥的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-02-28 08:22
只看该作者
|
小
中
大
学习学习。
分享
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
566 个
工控威望:
4091 点
下载积分:
7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间:
2010-12-21
最后登录:
2020-12-14
查看lichenhui333的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-02-28 10:17
只看该作者
|
小
中
大
最好用三相加地线,变压器,取消用零线。
分享