今天客户那边更我说,之前给他们做的操作台,现在只要一上电所有的灯都亮了(运行灯,自动灯,故障灯) 只是亮度是微弱的, 但是再断电的话  灯依然是亮的, 这我就不理解的,按理说他们没有外接电源,这到底是怎么回事啊  
sunsongfang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 11:15
主要是没严格三相五线制,就是零线和地线不能接,并且有的工厂三相严重偏相,零线接外壳也不是地电位.建议零线不接电控柜的外壳,应用单独的一根较粗的地线接外壳.