killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-22 21:25
今天客户那边更我说,之前给他们做的操作台,现在只要一上电所有的灯都亮了(运行灯,自动灯,故障灯) 只是亮度是微弱的, 但是再断电的话  灯依然是亮的, 这我就不理解的,按理说他们没有外接电源,这到底是怎么回事啊  
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-24 10:25
引用
引用第12楼sunsongfang于2012-02-28 11:15发表的  :
主要是没严格三相五线制,就是零线和地线不能接,并且有的工厂三相严重偏相,零线接外壳也不是地电位.建议零线不接电控柜的外壳,应用单独的一根较粗的地线接外壳.

变压器的零线可是跟地线相连的