电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看电工+工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-05 11:02
请问朋友们怎么才能用两个电位器控制一台变频器呀?或者用别的方法在两地控制一台变频器呀?我本来想用继电器转换可是不行,工艺是这样的,一条流水线要求两头能控制整条线的速度,还要两边都要装速度表,运行时不能停机,速度不能跳动,流水线两端分为AB,两端都装电位器,比如A端调变频转速是40HZ,这时变频器是按40HZ运行,这时操作工到了B端发现转速低或者高,他要在B端调速,这时流水线的状况是不能停,并且速度也不能变,如果要装转换开关的话,那他一开转换开关,流水线肯定会停一下,还有B端的电位器也不对呀,我用10K的电阻,A端调的是40HZ比如电阻阻值是5K,那我在打开B端时,电阻有可能不是5K,那速度肯定是会变的。
[ 此帖被我不是老板在2012-06-05 20:27重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 19:09
就用变频器的UP和DOWN,端子不就行了吗???