楼主  发表于: 2012-06-05 11:02
请问朋友们怎么才能用两个电位器控制一台变频器呀?或者用别的方法在两地控制一台变频器呀?我本来想用继电器转换可是不行,工艺是这样的,一条流水线要求两头能控制整条线的速度,还要两边都要装速度表,运行时不能停机,速度不能跳动,流水线两端分为AB,两端都装电位器,比如A端调变频转速是40HZ,这时变频器是按40HZ运行,这时操作工到了B端发现转速低或者高,他要在B端调速,这时流水线的状况是不能停,并且速度也不能变,如果要装转换开关的话,那他一开转换开关,流水线肯定会停一下,还有B端的电位器也不对呀,我用10K的电阻,A端调的是40HZ比如电阻阻值是5K,那我在打开B端时,电阻有可能不是5K,那速度肯定是会变的。
[ 此帖被我不是老板在2012-06-05 20:27重新编辑 ]
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1635(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-12-21
查看电工+工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 11:32
不行呀,把流水线两端分为AB,两端都装电位器,在装切换开关,比如A端调变频转速是40HZ,在再B端打开转换开关,那么转速肯定是会变的,现在要求是再A端调到40,再B端切换时速度不能变,而且在B端也能调转速,再在A端打开转换开关时,速度应该跟着B端调着频率来
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1635(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-12-21
查看电工+工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-05 19:24
引用
引用第12楼luguoqing于2012-06-05 19:14发表的  :
设置变频器用按钮加减

你好,我用的是三菱D740变频器,参数怎么设定呢?
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1635(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-12-21
查看电工+工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-05 19:25
引用
引用第7楼幸运娃161于2012-06-05 13:24发表的  :
估计最简单的方法是要用触摸屏来做了。

请问用触摸屏怎么做呀?谢谢
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1635(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-12-21
查看电工+工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-05 20:40

引用
引用第17楼chenhui78于2012-06-05 20:00发表的  :
两个电位器输出端分别串二极管,然后并联就可以了,接二极管的目的是防止输出电压反串,互相干扰。接电位器端的为二极管正极,不可接反。

朋友这个方法不好,因为两个电位器不能并联的,以并联的话,阻值肯定会变?
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1635(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-12-21
查看电工+工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-05 22:02
引用
引用第20楼xpvista于2012-06-05 21:44发表的  :
把变频器电位器调速改成按钮调速一切问题都能解决,简单又方便,也不要经常换电位器,想几个地方控制就几个地方控制

请问朋友怎么改成按钮调速,按钮调速有成品卖吗?哪里有卖?
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1635(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-12-21
查看电工+工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-06 14:42
引用
引用第34楼ymr78419972于2012-06-06 11:30发表的  :
D700是不支持外部按钮控制说按1HZ或者2HZ这样的增加的。没有这样的模式,只能实现无级加减。上面我说的是RH,RM要与SD形成回路,你懂的。如果详细设置不会,你可以咨询一下三菱的技术客服,这个功能是可以实现的,你只要把原来的高速中速低速三个端子功能设定一下就好了。把PR59值设定成2,即无记忆遥控设定模式。

谢谢你了师傅