550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-05 08:36
一台欧姆龙CP1HPLC,输入点指示灯全都不亮,外部接线没问题,不知是不是有参数可以设置成禁止输入的???请大家帮忙帮忙~~~
496968986
就做更好的!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2017-07-02
查看496968986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 16:59
PLC输入点接入按钮或开关的一端,另一端接24V正。如果闭合按钮,输入灯不亮,是不是你的PLC烧了!
[ 此帖被496968986在2012-06-06 08:34重新编辑 ]
496968986
就做更好的!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2017-07-02
查看496968986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-06 10:39
引用
引用第7楼jimy1于2012-06-05 20:33发表的  :
求教什么是NPN输入,什么是PNP输入?  还有COM端接正还是负根据什么来的?

最简单的回答就是,根据PLC厂家的规定。