xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-02 22:41
如题,我一同事问我这个问题,悲剧的答不出来,特来家园求助~~~~请大大解答哈~~~~~~~
学习,努力
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 374 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2012-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-02 22:49
流进的等于流出的,我虽然不知道,但这种还是不要做。希望知道的人可以告诉一下,我也很想了解
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-02 23:22
千万不要开这样的玩笑,会出事的
每天一点点
penzhenjian
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-02 23:41
会烧坏24V的电源,我就遇到过一次
光电隔离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 54307 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-11-29
查看光电隔离的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-02 23:51
理论上讲如果220V和24V是同一变压器的输出,虽电压等级不同但可以共用零线。
但在实际应用中,为防止由于故障等原因,高电压窜入低压,强电和弱电最好不要共用0V。
良茗汉茶
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看良茗汉茶的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-03 00:01
楼上说的很对
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-03 01:26
也没什么地 就放下烟花什么地就没事了。
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-03 06:58
地线和24v的0V能接在一起吗?
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 762 个
工控威望: 858 点
下载积分: 1760 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-11-28
查看awwwpa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-03 07:05
干扰变大,,线路稍有绝缘不好,可能烧坏电路板,传感器等弱电供电的元件.
QQ106748835
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-03 07:21
接地和-24V可以 仅供参考
[ 此帖被lijun161818在2012-06-03 11:50重新编辑 ]
坚士人
心动就要行动
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-07-27
查看坚士人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-03 07:38
原理上是可行的,但现实为了安全起见,多为分开。
zmh741258
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2018-08-14
查看zmh741258的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-03 08:34
220v的零线在三相负载不平衡时会有一定的电压,如果与24v共用会烧的。