说说今天遇到的一个故障,起重机不能启动了,用的是三菱的接触器,第一次见过这牌子的接触器,开始怀疑接触器线圈故障了,用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大,线圈真的坏了,
那老板说他们有备件,拿来备件准备换时,我量了一下新的接触器,我的乖乖,这个线圈也不通,再量了一下其他的所有线圈都没有阻值。后来检查是相序保护器故障。刚百度了一下,说是三菱接触器有节能线圈,有电子线路的,用万用表测量就是接近于开路状态。有哪位朋友了解这个的,请说说哦
分享
328057984
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
156 点
下载积分:
3189 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2012-03-22
最后登录:
2018-11-11
查看328057984的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-01 11:52
全看
|
小
中
大
很正常,一般把电子电路和接触器组合起来的开关叫做复合开关。复合开关就会出现楼主说的这种情况,主要功能是无涌流过零投切。