用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大
上一主题
下一主题
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-31 21:31
全看
|
小
中
大
说说今天遇到的一个故障,起重机不能启动了,用的是三菱的接触器,第一次见过这牌子的接触器,开始怀疑接触器线圈故障了,用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大,线圈真的坏了,
那老板说他们有备件,拿来备件准备换时,我量了一下新的接触器,我的乖乖,这个线圈也不通,再量了一下其他的所有线圈都没有阻值。后来检查是相序保护器故障。刚百度了一下,说是三菱接触器有节能线圈,有电子线路的,用万用表测量就是接近于开路状态。有哪位朋友了解这个的,请说说哦
分享
dlmcdy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
401 点
下载积分:
18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-12-14
最后登录:
2024-11-15
查看dlmcdy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-01 08:55
全看
|
小
中
大
三菱N50-N800采用AC操作DC励磁方式,蜂鸣音被抑制;万用表测量处等效于测量桥块的交流侧。
分享
dlmcdy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
401 点
下载积分:
18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-12-14
最后登录:
2024-11-15
查看dlmcdy的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-06-01 17:16
全看
|
小
中
大
发个参考图
附件:
线圈图.pdf
(388 K) 下载次数:156
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问