说说今天遇到的一个故障,起重机不能启动了,用的是三菱的接触器,第一次见过这牌子的接触器,开始怀疑接触器线圈故障了,用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大,线圈真的坏了,那老板说他们有备件,拿来备件准备换时,我量了一下新的接触器,我的乖乖,这个线圈也不通,再量了一下其他的所有线圈都没有阻值。后来检查是相序保护器故障。刚百度了一下,说是三菱接触器有节能线圈,有电子线路的,用万用表测量就是接近于开路状态。有哪位朋友了解这个的,请说说哦
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-26
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-05 16:00
这东西还真没见识过,真量不出电阻么,???
从电路看电阻还是能量出来的,像是交流整成直流控制线圈的,终究还是用的线圈
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-26
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-05 16:02
引用
引用第1楼dlmcdy于2012-06-01 08:55发表的  :
三菱N50-N800采用AC操作DC励磁方式,蜂鸣音被抑制;万用表测量处等效于测量桥块的交流侧。

你用测电阻的档位量,不至于一点量不出吧