一客户设备使用台达B系列变频器多台,陆续出现CF3.7报警。检测发现电流检测板有问题,费力将其逆变模块取下拆除电流检测板。发现左上角两只贴片电阻损坏,换新后故障排除。三块电流检测板紧挨着的两块出现故障较多,外侧易维修的那块板没有发现故障。也许是散热好的原因。