zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-28 18:16
总开关是100A,分开关60A开关3个+32A开关5个+20A开关有4个+10A开关10个,这样配置合理吗??开关配置有什么样的要求?请求大家多多指教!!!
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 19:56
总共是配置的22个子空开,那要看你子空开所代的负载是多大。