楼主  发表于: 2012-05-28 09:18
伺服电机启动不了。一启动三菱QD75D1模块就报警,模块内的出错检测信号就置ON了,这会是什么原因,各位大侠指教下,谢谢
caiwanyue
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 108 点
下载积分: 565 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2011-03-17
最后登录: 2020-11-19
查看caiwanyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 10:34
Developer   在诊断菜单-系统监视-双击QD75D1模块在里面就可以看见报警信息   然后查下QD75技术手册