shfxfa
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2013-11-20
查看shfxfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-27 11:38
刚修完一台设备,SEW的变频器,设备上的一台电机只能正转,给变频器反转指令后还是正转,干脆把输出侧三相线翻一下,还是只能正转,弄来弄去只能正传,这是怎么回事?各位大虾来帮忙分析下?
北人股份
Dengjiuhe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2022-06-17
查看北人股份的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-28 09:08
想知道最后结果!
楼主留言:
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了
Dengjiuhe
北人股份
Dengjiuhe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2022-06-17
查看北人股份的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-29 10:56
路过
Dengjiuhe