用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
为什么电机只能正转?
上一主题
下一主题
shfxfa
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
640 个
工控威望:
810 点
下载积分:
2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间:
2011-09-09
最后登录:
2013-11-20
查看shfxfa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-27 11:38
全看
|
小
中
大
刚修完一台设备,SEW的变频器,设备上的一台电机只能正转,给变频器反转指令后还是正转,干脆把输出侧三相线翻一下,还是只能正转,弄来弄去只能正传,这是怎么回事?各位大虾来帮忙分析下?
分享
john2012
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
120 点
下载积分:
1177 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2012-05-24
最后登录:
2012-09-01
查看john2012的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-28 12:00
全看
|
小
中
大
最后答案呢楼主
楼主留言:
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了
分享
john2012
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
120 点
下载积分:
1177 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2012-05-24
最后登录:
2012-09-01
查看john2012的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-29 11:31
全看
|
小
中
大
还没解决问题吗
楼主留言:
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
为什么电机只能正转?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问