楼主  发表于: 2012-05-27 11:38
刚修完一台设备,SEW的变频器,设备上的一台电机只能正转,给变频器反转指令后还是正转,干脆把输出侧三相线翻一下,还是只能正转,弄来弄去只能正传,这是怎么回事?各位大虾来帮忙分析下?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-04-07
最后登录: 2014-04-16
查看林423的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 21:22
大概原因大家的说的差不多了  期待最后的正确答案
楼主留言:
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了