为什么电机只能正转?
上一主题
下一主题
shfxfa
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
640 个
工控威望:
810 点
下载积分:
2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间:
2011-09-09
最后登录:
2013-11-20
查看shfxfa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-27 11:38
全看
|
小
中
大
刚修完一台设备,SEW的变频器,设备上的一台电机只能正转,给变频器反转指令后还是正转,干脆把输出侧三相线翻一下,还是只能正转,弄来弄去只能正传,这是怎么回事?各位大虾来帮忙分析下?
分享
eb545
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
272 个
工控威望:
421 点
下载积分:
3613 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2011-10-24
最后登录:
2023-12-19
查看eb545的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-29 15:00
全看
|
小
中
大
期待最终结果
楼主留言:
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了