刚修完一台设备,SEW的变频器,设备上的一台电机只能正转,给变频器反转指令后还是正转,干脆把输出侧三相线翻一下,还是只能正转,弄来弄去只能正传,这是怎么回事?各位大虾来帮忙分析下?
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 23:32
楼主,有的变频器设置了禁止反转后,你改电机的线是起不了作用的,有的变频器你改输入都不行的,有的改输入可以~~~~~好一些的变频器都有这些功能的,不管你怎么接线,都是正转,可以设置的