youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2025-01-31
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-26 21:33
描述:发电机旁的蓄电池及充电机
图片:
描述:炸开的蓄电池
图片:
描述:炸开的蓄电池府视图
图片:
描述:使用的充电机
图片:
描述:使用的蓄电池
图片:
描述:炸开的蓄电池侧面
图片:
描述:炸飞的蓄电池红色盖子,充电机的夹子线绝缘层已完全烧掉
图片:
         厂里有一台40KW应急用的柴油发电机,供一台18.5KW的搅拌机及全厂照明使用,配2个12V 120AH的铅酸蓄电池,发电机难得用一回,因此要经常充电,每次充电20A的电流在需24小时才能充满。昨天早上开始充的电,今天中午去看时,发现蓄电池已经爆炸了,那场面好吓人,蓄电池红色的顶盖飞上天花板,再天花板上打了个印再掉到地上,蓄电池已炸得面目全非,充电器的正极输出线(6平方)绝缘层已完全烧掉,基本上看不到了。想想好可怕,要是当时就在旁边,那得吓个 半死。
hds1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2017-12-28
查看hds1990的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 22:01
      对铅酸蓄电池充电有严格的规定,看来你对蓄电池并不了解,对蓄电池来说,国家和制造企业规定的充放电电流为额定容量的1/10。容量为120AH的蓄电池它的充电电流应不得大于12A;另外你的充电机没有稳流输出,只是单纯的脉动电流,随外电压的升高或降低输出电流是不稳定的。
   蓄电池发生爆炸其主要原因有蓄电池温升过高,充电电流过大造成温升过快,且没有降温措施引起壳体膨胀而爆炸;大的充电电流使氢气大量积聚而爆炸;壳体膨胀使内部铅板短路,过大的自放电流引爆氢气;充电期间溢出的电解液造成正负极极柱短路。
   根据你的描述,主要原因是充电机无稳流输出,选用了过大的充电电流,引起壳体膨胀使极板短路(旧蓄电池因充放电脱落的铅粉),大的自放电电流进一步引起充电机输出电流升高,引燃输出导线,引燃的导线瞬间引爆周围大量积聚的氢气(包括自放电引爆壳体内积聚的氢气)。
   所以,以后给蓄电池充电时,一定要严格按照说明书操作,充电电流不得大于额定容量的1/10,选用有稳流功能的充电机,蓄电池要保证通风良好的场所使用,充电时蓄电池要有降温措施,不得使用有破损的电缆,正在充电的蓄电池周围10范围内不得有明火。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006) 优秀文章
  • 下载积分:+5(youzida_121) 优秀文章