youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-29
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-26 21:33
描述:发电机旁的蓄电池及充电机
图片:
描述:炸开的蓄电池
图片:
描述:炸开的蓄电池府视图
图片:
描述:使用的充电机
图片:
描述:使用的蓄电池
图片:
描述:炸开的蓄电池侧面
图片:
描述:炸飞的蓄电池红色盖子,充电机的夹子线绝缘层已完全烧掉
图片:
         厂里有一台40KW应急用的柴油发电机,供一台18.5KW的搅拌机及全厂照明使用,配2个12V 120AH的铅酸蓄电池,发电机难得用一回,因此要经常充电,每次充电20A的电流在需24小时才能充满。昨天早上开始充的电,今天中午去看时,发现蓄电池已经爆炸了,那场面好吓人,蓄电池红色的顶盖飞上天花板,再天花板上打了个印再掉到地上,蓄电池已炸得面目全非,充电器的正极输出线(6平方)绝缘层已完全烧掉,基本上看不到了。想想好可怕,要是当时就在旁边,那得吓个 半死。
chengdahai
大海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 305 点
下载积分: 33446 分
在线时间: 590(小时)
注册时间: 2009-07-11
最后登录: 2024-12-27
查看chengdahai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 20:57
看图片好像是电池缺电解液造成极板短路,造成在充电的时候会产生大量的氢气,电池的通气孔派不急导致。