1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 18:54
我厂的低压鼠笼电动机有不少大功率的;100kw-350kw十几台;现在的问题;在热保护除外。还有那些方法能保护电动机;因为在轴承不断黄油的情况下;轴承同样也要损坏;特别是350kw的电动机用互感器串电流保护不是理想;也没有这么大的热保护;请教同行;有没有效果好的保护;
真诚到永远
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 10:11
电流互感器+延时继电器 不就可以搞定的么!?
互感器有1000:5A的啊   750比5安的也有的!
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-21 10:12
电流互感器+延时继电器+电流继电器
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑