1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 18:54
我厂的低压鼠笼电动机有不少大功率的;100kw-350kw十几台;现在的问题;在热保护除外。还有那些方法能保护电动机;因为在轴承不断黄油的情况下;轴承同样也要损坏;特别是350kw的电动机用互感器串电流保护不是理想;也没有这么大的热保护;请教同行;有没有效果好的保护;
真诚到永远
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-20 21:44
引用
引用楼主1054550600于2012-05-20 18:54发表的 350KW电动机采取那些方法保护最理想 :
我厂的低压鼠笼电动机有不少大功率的;100kw-350kw十几台;现在的问题;在热保护除外。还有那些方法能保护电动机;因为在轴承不断黄油的情况下;轴承同样也要损坏;特别是350kw的电动机用互感器串电流保护不是理想;也没有这么大的热保护;请教同行;有没有效果好的保护;

互感器二次侧一般为5A,用5A的电机智能保护器,按电机参数整定,保护起来很灵敏。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-21 19:13
引用
引用第4楼小蜜蜂于2012-05-21 08:55发表的  :

软起只是启动的时候保护,启动完后又要转换到接触器运行的,这时软起就不起保护作用了。

我用的是西门子SIRIUS软启动,是全程过载保护功能,不是启动时才有保护的。