poten
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 549 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2012-05-30
查看poten的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-20 16:39
你好。
恒压供水系统中使用了三菱的F740-CH变频器,变频器是5.5KW,供一台5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模拟量模块进行PID闭环控制。管网恒压为0.6MPA,水泵功率为5.5KW,杨程为75米,流量为15立方/小时.
在应用过程中,发现有以下问题:
用变频器拖动水泵,提速至50HZ,压力恒压在0.58MPA,监测水泵输出流量居然只为8.5立方/小时。而脱开变频器,直接用工频启水泵。压力恒压在0.6MPA,监测水泵输出流量可以达到18立方/小时。换言之,变频器50HZ的输出效率居然只有工频的47%.
变频器的参数上限频率Pr1=50HZ,下限频率Pr2=25HZ,基准频率电压Pr19=380V,适用V/F样式Pr14=0,其他参数基本上是默认设置。
都是50HZ,为何效率差距这么大?就算减去变频器的损耗,估算也能达到工频下85%左右的效率吧?为何却只有47%呢??这个问题如何解决呢?
然后刚刚去设置了转速显示,根据5.5KW电机极数为2,转速为2900,设定转速显示Pr37=2900,设定电机极数Pr144=2,然后运行变频器在50HZ时。看变频器器面板转速显示只为2417?这又是为何呢??
删除线的标注的问题,已经解决了。转速应该设置为3480,然后运行至50HZ。才能显示为2900的。因为转速显示Pr37所对应的是变频器60HZ的转速。所以我第一次设置2900是,50HZ显示才是2417。

先谢谢大家的回答。
新的问题在4楼,继续求解!麻烦各位兄弟了,谢谢!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新编辑 ]
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 3795 点
下载积分: 21198 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-12-29
最后登录: 2024-06-24
查看小布拉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 13:21
为什么你的下限频率设的是25HZ啊,不是0吗,
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...