你好。
恒压供水系统中使用了三菱的F740-CH变频器,变频器是5.5KW,供一台5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模拟量模块进行PID闭环控制。管网恒压为0.6MPA,水泵功率为5.5KW,杨程为75米,流量为15立方/小时.
在应用过程中,发现有以下问题:
用变频器拖动水泵,提速至50HZ,压力恒压在0.58MPA,监测水泵输出流量居然只为8.5立方/小时。而脱开变频器,直接用工频启水泵。压力恒压在0.6MPA,监测水泵输出流量可以达到18立方/小时。换言之,变频器50HZ的输出效率居然只有工频的47%.
变频器的参数上限频率Pr1=50HZ,下限频率Pr2=25HZ,基准频率电压Pr19=380V,适用V/F样式Pr14=0,其他参数基本上是默认设置。
都是50HZ,为何效率差距这么大?就算减去变频器的损耗,估算也能达到工频下85%左右的效率吧?为何却只有47%呢??这个问题如何解决呢?
然后刚刚去设置了转速显示,根据5.5KW电机极数为2,转速为2900,设定转速显示Pr37=2900,设定电机极数Pr144=2,然后运行变频器在50HZ时。看变频器器面板转速显示只为2417?这又是为何呢??
删除线的标注的问题,已经解决了。转速应该设置为3480,然后运行至50HZ。才能显示为2900的。因为转速显示Pr37所对应的是变频器60HZ的转速。所以我第一次设置2900是,50HZ显示才是2417。

先谢谢大家的回答。
新的问题在4楼,继续求解!麻烦各位兄弟了,谢谢!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新编辑 ]
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-22 09:07
既然是PID闭环控制,为什么还要设定最低频率?不解。
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-23 18:50
呵呵,难道PID控制变频器面板显示输出频率是50HZ,实际输出频率只有25HZ?相信三菱不会有这种情况。