LDI X0 ,OUT Y2, 写入FX3U PLC,在线监视有输出,RUN灯亮,但PLC无输出,是什么原因啊。(PLC是好的,写入其他的程序都能运行)
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9653 个
工控威望:
8538 点
下载积分:
16682 分
在线时间: 5318(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-01
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-18 18:48
全看
|
小
中
大
如果Y的灯有亮,但没有输出,有二种可能
1,仅限MT型:晶体管输出,你量反了,这个分方向的
2,全部适用:这个输出点坏了。
检查的方法是,让大部分Y都输出,看有输出没。
如果部分有,部分没,就是有个别输出点坏了。
如果全没,外围电路或检测方式有误的可能大。