楼主  发表于: 2012-02-20 16:53
三菱FX2N-1HC有两条指令是将数据写到BFM#1(#1手册上说是DWOM/UP命令(1-相,1-输入模式),我的这两条指令是连在一起的,是[TO   K1    K1    K4     K1]和[TO    K1    K1    K50000   K1]我想知道K4和K50000写入到BFM#1里是什么意思?搞了几天都没看懂,有谁能帮我解释一下?
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-27 12:24
应该是设置的最大值