眉间尺
知我者,我也
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 250 点
下载积分: 762 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2011-11-22
最后登录: 2017-01-24
查看眉间尺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-17 19:54
下面是我在OB41中编的程序 OB1中我就两条命令  SFC40  和SFC39  我用模拟器模拟的时候 #OB40_MDL_ADDR监控显示的值  总是7FFF  却不是124  #OB40_POINT_ADDR正常  请问 是哪里除了毛病 大家在做硬件中断的时候遇到过类似的问题吗  PLCSIM的模拟是否是准确的    7FFF这个值纠结我半天了 请大家解答 谢谢
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2015-04-14
查看a2103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 06:27
7fff说明模拟地址溢出了,你的地址是不是太小或者太大了。你放的数据是word或者Dword吗
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2015-04-14
查看a2103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-18 11:20
很有可能软件无法模拟的问题了