楼主  发表于: 2012-05-17 12:40
原台达PLC   DVP32ES200R,版本1.20A0.故障,表现为输出全不动作。但是后面连接的模拟量模块正常,调节时变频频率正常变化。更换新的台达PLC  DVP32ES200R,版本1.42A1.输入厂方原始程序后开关量输入 输出都正常,但是后面的模拟量模块输出发现未变化,不知是何原因?请各位指教
hjd105
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2007-09-21
最后登录: 2024-05-01
查看hjd105的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 21:33
已搞定,不是PLC坏了