各位大大!
FR-F740-S160K-CHT 自带的DC电抗器损坏,后配一国产DC电抗器 型号:LM-DCL360 电流360A ,使用后发现电抗器本体发热很厉害温度在
100-120度之间,而旁边同型号柜子使用自带电抗器 工作温度在70-90度之间。弱弱的问问各位大大是否电抗器选小了。
认真做事,低调做人
分享
alun11
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
96 个
工控威望:
217 点
下载积分:
6496 分
在线时间: 685(小时)
注册时间:
2012-02-23
最后登录:
2024-11-25
查看alun11的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-16 22:00
只看该作者
|
小
中
大
电抗器怎么会坏,这么大的铜扁线