hujie1201
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2023-06-27
查看hujie1201的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-15 19:19
用QJ71C24N读取位移传感器数据,软件用GX Work2
初始化,设置读连接请求和数据接收处理程序应该怎样写或注意些什么。
第一次用,看资料有点稀里糊涂的。
luoyingdong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看luoyingdong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-16 14:04
1)先設定開關內容
2)傳送字串給傳感器,類似下方指令

(**********  Sending Frame **************)
    send_control_data[0]:=1;
    send_control_data[2]:=8 ;
    G_OUTPUT(TRUE, nModule_Add_C24, send_control_data, send_frame[0], send_result);

3)接收傳感器回來的內容,用下方指令

    recv_control_data[0]:=1;
    recv_control_data[3]:=20;
    G_INPUT(TRUE, nModule_Add_C24, recv_control_data, recv_frame[0], recv_result);

4)分析收到的內容,即可得到你要的資料
Fred Lo