楼主
发表于: 2012-05-14 18:39
只看楼主
|
小
中
大
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
分享
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-14 18:43
只看该作者
|
小
中
大
柜子里,原厂家没有设计380变220的变压器,直接用市电的零线,如果加了隔离变压器,会不会避免类似的事故?请各位看客发表一下个人见解哦
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(linyi) 热心助人
分享
zlc1210903
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
3543 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-06-14
最后登录:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-14 18:58
只看该作者
|
小
中
大
加隔离变压器会避免这种现象。这个设备厂家这个钱也要省,太抠了。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
daviddavid
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
1537 点
下载积分:
1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2018-12-28
查看daviddavid的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-05-14 19:00
只看该作者
|
小
中
大
现在一般设计都是加隔离变压器,380转220的。楼主的技术又可以进步了,不过这样的确有点坑爷。
分享
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
264 个
工控威望:
391 点
下载积分:
1147 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2011-01-01
最后登录:
2024-10-24
查看jiangzhuang的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-05-14 19:02
只看该作者
|
小
中
大
坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份!!把此PLC的电源板找同型号的换掉应该可以!!!电压升高只会烧电源这块,然后
分享
孙涛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
201 点
下载积分:
762 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2011-06-06
最后登录:
2023-10-18
查看孙涛的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-05-14 19:15
只看该作者
|
小
中
大
4楼说的不错,应该是可以维修的,不必要全换新的
分享
只要结果
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
122 点
下载积分:
2018 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2012-04-04
最后登录:
2012-10-12
查看只要结果的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-05-14 19:36
只看该作者
|
小
中
大
有些故障维修也是无用的,这中事故属于厂商的设计问题,不过现在追究有些XXXXXXX
分享
scxclzyzb
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
839 个
工控威望:
894 点
下载积分:
31100 分
在线时间: 621(小时)
注册时间:
2009-10-25
最后登录:
2024-12-23
查看scxclzyzb的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-05-14 19:48
只看该作者
|
小
中
大
企业里应该有相当或相近的PLC,可以把电源拿来先代用再说。
分享
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
160 点
下载积分:
1575 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2011-08-31
最后登录:
2018-04-10
查看徐明水的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-05-14 20:24
只看该作者
|
小
中
大
不知道楼主想表达什么?是来挨骂的吗?知道PLC重要你不会自己加个380/220的变压器吗?最讨厌光说不练的嘴把式。不要诋毁人家设备厂,谁知道你拿了他们的程序想干嘛!自己备用还是造个他们一模一样的机器。你把烧掉的还给人家厂家,厂家一般会成本价给你个新的.................
搞工控的也是人,也要吃饭。人家保护自己的劳动成果没有错的
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-05-14 20:25
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第4楼jiangzhuang于2012-05-14 19:02发表的 :
坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份!!把此PLC的电源板找同型号的换掉应该可以!!!电压升高只会烧电源这块,然后
对啊
分享
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1226 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-05-14 20:42
只看该作者
|
小
中
大
坑大了。
学无止境,永远是学生。
分享
mojane
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
140 点
下载积分:
488 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2010-08-26
最后登录:
2024-07-22
查看mojane的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-05-14 21:09
只看该作者
|
小
中
大
如果是欧姆龙PLC接入380的电压坏掉的,可以用外部24v开关电源接入原plc 24v电源输出端。应该能正常工作!